是不是电流互感器的L1出线不能接在电表的3.6.9上

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 09:32:32
我见DT862-2的电表L1要接在1.4.7上我把他接在1.4.7上他是反转的

三只电流互感器的S1端电表的要分别接在电表的1、4、7上,S2端要分别接在电表的3、6、9上,如果是电表反转,原因是在穿互感器时,一次电流的方向穿反所致,只要把互感器S1端和S2端接线互换就可以了,不妨试一下。

互感器的一次侧线穿反了。从P1往P2穿