24v电源最远能驱动多远的无源节点!!具体怎么算!!?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 01:30:50
就是我要把无源节点接到我的PLC的24V模块上! 但是距离有850米,如果装置动作的话,无源节点是否能把信号传回来,24V输入模块能不能正常动作!! 如果可以实现,我的控制电缆得选多大的?谢谢!

细细说来.
就是我要把无源节点接到我的PLC的(24V??)模块上...无源节点接到PLC上850米是没问题的,我单位距离超过1000米都正常.试验过长距离压降6V能正常工作(PLC是西门子的)
线是1.5的

这个好像没有什么可算不可算的
24v怎么会驱动无源节点?
它应该是驱动执行器或者模块,这个要看这个模块的具体要求了,还和你的电源导线的截面粗细有很大关系,不能片面的强调

五十米以内,要考虑压降,不能大于五十米