70m高的医院,采用水池-水泵-水箱分区给水,其分区数为2个区。为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 03:54:15

楼层太高,承压太大啊,规范规定的啊

在建筑给水排水设计规范2003中:3.3.5高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa等,所以分区的原因主要是考虑到系统压力的原因