电源线的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 10:02:02
知道铜的电阻率是0.0175.线长为100米,面积是4,电压是12V,功率是38W。
请师傅们给算一下这样的线损是多少?
计算方法是什么?

电线的总电阻R等于电线的总长乘以电阻率,再除以导线的截面。
不知楼主的“线长为100米”的准确含义,是电线的总长还是线路的总长,因为电线的总长等于线路总长的二倍。
如果按照电线总长100m计算,则电线的电阻R=100*0.0175/4=0.44欧姆。
电路的电流I=P/V=38W/12V=3.2A。
线路的电压损失是V=I×R=3.2×0.44=1.4V
线路的功率损失是P=V*I=1.4V×3.2A=4.48W

4平方导线电阻不大于4.95欧姆/千米(国标),100米=0.495
I=38/12=3.167A
P=I^2*R=4.96
注:100米含回路用线长度