三相15kw发电机能带动三相3KW电机3台 两相500瓦的1台吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 10:08:21
三相15kw同步发电机能带动三相3KW电机3台 两相500瓦电机的1台吗 一共9.5KW吗 还有用32A的电闸小不小 线是不是越粗越好

如果发电机组状况较好,电机不是同时启动的就可以带动,一定要一台一台启动,要不然可能启动不了。电缆选用16平方的,因为你有三相负载和单相负载,开关要适当加大,63A的最好,价格和32A的相近。

求发电机额定电流:
I=P/(根号3×U)=15000/(1.732×380)≈23(A)
求3KW电机额定电流:(功率因数cosφ为0.75算)
I=P/(根号3×U×cosφ)=3000/(1.732×380×0.75)≈6.1(A)
单相500W电机额定电流:(功率因数cosφ为0.9算,因单相电机为电容运行式,功率因数相对较高)
I=P/(U×cosφ)=500/(220×0.9)≈2.5(A)
计算发电机电流能负载电机的电流:
(23-2.5)/6.1≈3.4(台)
发电机可以负载现有功率,最好能加入一只电容器作无功补偿,效率相对会高些;32A的电闸可以负载,线径当然是越粗越好的,一般铜芯电线按每平方4~6A选取,选用12#电线(6平方)。

电机如果是380V的,那么9.5kw的电流就是25A,够的。电压越小电流越大,220V的话就44A了。线越粗越安全。

完全可以,线当然是越粗越好

除了有功功率之外,你还要注意无功功率.异步电动机是感性负载,需要无功电流以建立磁场.根据你所选电动机的功率因数,可以求出总共需要的无功功率的大小,与发电机的功率因数比照一下,看发电机所发的无功功率够不够.当然,可以通过调节发电机的励磁电流调节无功功率的大小.

可以32安不小 3KW用4平方就可以