单相220V2000W加热管三只3P的空开要选多少大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 19:53:40
11

是加热管三只还是多小啊,以下以一只计算了:1P为750W,3P共2250W,发热管2000W,共4250W,再加风机80W,为4330W,电流I=功率P/电压U,即4330/220=19.68A,要留有余量,需要选20A以上的。最好再把问题写清楚些。

求单相2KW电热管3支的电流:I=P/U=2000×3/220≈27(A)
空气开关取略大的为型号:DZ47-63(32A单极)
如果2KW电热管3支组成三相星形联时的电流:
I=P/根号3×U=2000×3/(1.732×380)≈9(A)
空气开关取略大的为型号:DZ47-63(10A三极)

你的意思是,你有3个加热管,每个加热管的额定电压是220v,额定功率是2000w,并且你把它们按星形连接,用三相380v电源供电,用3p的空开来控制,那么,通过每片开关元件的电流为2000w/220v=9.09a,考虑到给开关留有余量,你可以选DZ47-63 3P C16的空开就行了。