空调低压不稳定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 21:53:07
我是新手.我去维修的一台空调低压不稳定,多数压力停在6.5公斤
但有时就降4.5左右.此时压缩机嘈声加大.蒸发气入口结霜.电流会升高.压缩机出口一直保持烫手.
过一回压力又升上去~结霜处融霜.压缩机平静了些.
现象不停重复.我尝试过加多或减少制冷剂.但问题依然存在.(制冷剂减少时压力降得更低)
请高手解答!!!!
顺便也写下理由~~让我学习下啊!
那机用的是外平衡膨胀阀.没毛细管.

空调管内存有少许水的成份,容易在毛细管近出口处被冻结冰造成冰堵。反映情况是有冰堵现象,毛细管径小,水被冻结冰堵塞,压缩机将蒸发器内制冷剂抽排往高压管冷凝器,因管路堵塞没通路,制冷剂被堵在冷凝器段,压缩机负荷加大;在堵塞时间内不能制冷,蒸发器温度回升,近毛细管出口处水结冰被融化,管路恢复通路,压缩机负荷减轻,恢复制冷,如此不断循环。建议找专业人员排放掉制冷剂,重新抽真空驱除残留水份、充灌制冷剂。

考滤冰堵.你把制冷剂放掉,抽真空,当然了有条件最好用氮气干燥系统,定量加冷媒,问题可能就解决了.
原因是冰堵最有可能出现你说的现象.

室内机和室外机的连接管道扁掉了,一半是在出墙的地方。

或者 系统内有空气