一个梁或柱标有 10@100/200
应该如何加密 还有从那里开始加密

加密区长度mm;
一级抗震取2倍梁的截面高度和500中的较大值;
二、三、四级抗震取1.5倍梁的截面高度和500中的较大值;
梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或园形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。

柱:一级抗震:下加密:首层max(Hn/3,hc,500),其它层max(Hn/6,hc,500)
上加密:max(Hn/6,hc,500)
绑扎处加密、节点加密。
其他抗震:绑扎加密
粱:左右加密:一级抗震:2*梁高,2~4级抗震1.5粱高
可能不是很全,参见图集03G101-1

柱子:500mm;1/6层高(底层1/3);1.5倍柱长边尺寸
梁:1.5倍梁高;0.2倍梁净跨
都是取其中较大值

翻下图集,里面全有

按图集,一级抗震,从每一支座端开始扣5cm,加密区取2h(梁的截面高度);50cm的最大值,二至四级抗震为1.5h,50cm的最大值

请从网上下载《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)图集,找到与您的工程相对应的结构形式、部位,有文字解释和详图说明。