停电检修工作的安全制度
低压线路和设备的检修应在停电后进行,同时必须得到电气部门负责人的同意或用工作票。
停电检修工作的安全措施:
1、将检修设备的各方面可能来电的电源都要断开,对每一个电源应有一个明显断开点,即拉脱闸刀或拔去熔丝。对于多回路的线路,特别要注意防止低压方面倒送过来的电。
2、在断开的开关和闸刀操作手柄上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,必要时加锁。
3、对于在工作中容易偶然触及或可能接近的导电部分,应加装临时遮栏或护罩。
4、工作前必须验电,用验电笔在检修设备验明确无电压后才能开始工作。验电笔事先应在带电体上证明其正常良好。
5、对于可能送电到检修设备的电源侧或有感应电的设备上,还应装设携带型接地线。
检修工作完毕后的送电顺序:
①仔细检查施工现场所有的工具,导线等是否遗落,标示牌是吞已全部取下,工作人员是否全部撒离。
②拆除携带型接地线,临时遮栏及护罩等。
③拆除开关或闸刀操作手柄上的锁。