压力变送器在电脑显示不对

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 02:18:36
刚开始装上能用,后来总是来回跳到,又过了几天就定格成最大值不变了,这是为什么
用的是川仪的,测陕鼓的风机进出气压力。压力154KPa,到端子我用万用表测了电流也在4-20豪安,是不是模块出问题了

使用的什么品牌?在什么场合使用?压力多大?测量介质是什么?这些都要进行提供。表有问题。维修不好,模块坏了。变送器稳定性不好,我估计是川仪组装货。

如果电流和压力能对的上就是模块坏了。

如果电流是4-20,变送器就应该没什么问题,关键是变送器自身液晶屏显示如何?

你测得电压有多大,接线处拧紧没有,要不找个好的试下就知道什么原因。