手动和温控,一般手控用的是三速开关,有中、低、高三档。而温控开关就好多了,内置于风机盘管,可以根据风机盘管已经达到的温度,来自动调节。

风机盘管水系统的调节方式让光尘开元环保告诉您
风机盘管一般均采用个别的水量调节阀,和空调机组中表冷器的水量调节一样,当在进入
盘管处设置二通阀调节进入盘管水量时,则系统水量改变,当设有盘管旁通分路及出口三通阀
时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变。
对于风机盘管无局部水量调节装置时,则可采用按朗向分区的区域控制方式,在各区回水管上装有三通阀,根据室温控制器调节进入盘管的水量,这对总的系统来说水量不变,故称为定水量方。此外.亦可采用二通阀代替三通阀以控制进入盘管的水量(称变水量方式),但当制冷机调节能欠佳时,因进入制冷机水量过小将导致冷水温度过低而引起机器故障。为使系统回到制冷机的水量不发生变化,可用各种控制方法,例如在供水的分水器和回水的集水器之间设一旁通管道,管间设阀门,当负荷减少,使分水器的压力上升时,可由它与集水器间的压差控制器打开旁通阀,将水量旁通掉。除控制水量外,还可采用分区控制水温的调节方法,在二次泵与分水器之间设三通阀,利用回水和供水混合得到要求的水温,风机盘管的这种方法多用于高层和规模大的场合。

线控和遥控!
通过调节电动调节阀和风机转速实验温度控制。