我的空调为什么打开3分钟左右开关就跳闸了啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 22:47:34
去年5。1买的美的空调,使用没有异常。今年我打开空调,运行很短时间,空气开关就跳闸。我用别的插座,未发现异常。装饰房子时,装饰公司因线路太短他们给接了一段线。注:空调安装时美的售后没给连接电源,我自己没安插座,装了个漏电保护器,今次空气开关跳闸是总闸的那个。自己安的没跳。

空调开机就调停是用户最常见的问题电压低带动不起来,因为中午、傍晚是用电高峰,造成电压下降,当然电流上升了,所以空调一开机就会调停。
空调开机就调停检查方法:
一、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。
二、首先检查漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。

你的问题太多标注没有说明,,一年的机器,,又装修过,,现跳的是空开还是漏电开关???确定不是漏电后,,再判断是不是因装修引起内外机翅片脏堵,,还是电流过大,,系统问题,,,你可能自己也不能判断,,建议你先把内外机翅片先清洗再提问。。。

现象:总闸空气开关跳,而漏电保护器没动作
说明:空调设备正常,无漏电,原因是空气开关的总电流过小,一般空调的功率都在1200W以上,接入空调后,家中总电流增加,超过了空气开关的额定电流,导致开关跳闸,楼主可以将空气总闸换一个大一点的就行了,其它没有问题

好啦 快去查下装饰公司给你接线的那个接头撒!可能是接头松了,或是久了接触不良至电流增大.所以空开要跳! 看看吧!

开关是否过小

线路短路了