GGD配电柜的分断能力指的是什么??是说柜体本身带分断能力吗??如何实现的???拜托了。。谢谢!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 21:55:28
GGD1,GGD2, 的分断能力分别为15KA和30KA,如果指的是主空开,那这个分断能力和 柜体 本身有什么关系呢?? 拜托拜托!!!
那GGD1 GGD2 GGD3 这三个型号的柜子有什么不同的地方 ??

GGD1.2.3的分断能力是相对开关柜整体来说的,GGD1的分断能力不一定是15KA,但必须满足此值,用不同序号的GGD柜子,关系到成套时断路器分断能力的选泽。就是说你用GGD2的柜子就不能选用分断能力在30KA以下的断路器。电气间隙等影响到分断能力的其他因素也要满足相应要求。至于柜子成套后是否满足要求就只有做试验才知道。
标准柜的分断能力应该是通过型式试验确定的,再根据实验结果确定相应的标准规定。
个人理解,仅供参考。

no,一般指主空开的分断能力

晕,配电柜里面有断路器,分断能力指的是断路器的分断能力。