框架结构施工逢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:16:03
我有一框架结构建筑,因特殊原因要分两部分浇筑,施工逢在那个位置留最合适。

楼上的啰啰嗦嗦的说一大堆,无非是把规范照搬过来,当然规范很重要的,你一定而且必须要看。不懂规范,你就是麻木施工,不求完全按照规范来,但要做到心中有数,明白么。
针对你这个问题,我只想以我的经验简单的告诉你:1、施工缝必须留在结构受力最小处,这样可以最大避免安全事故,或安全隐患,这是对自己对业主的负责。2、施工缝接头,应该斜式相接,而且必须打毛,如果是竖向的话,第一会因为热胀冷缩引起裂缝,第二容易渗水,第三影响结构整体性,受力在施工缝处中断,这种情况很容易造成楼板坍塌。
错误修改:“施工缝接头,应该斜式相接”更改为“梁板的施工缝一定要垂直设置.”谢谢楼下朋友更正,是我弄错了,应该是楼梯施工缝必须是斜式相接的。再次谢谢楼下的朋友!!

如果由于技术或施工组织上的原因,不能对混凝土结构一次连续浇筑完毕,而必须停歇较长的时间,其停歇时间已超过混凝土的初凝时间,致使混凝土已初凝;当继续浇混凝土时,形成了接缝,即为施工缝
① 施工缝的留设位置
施工缝设置的原则,一般宜留在结构受力(剪力)较小且便于施工的部位。
柱子的施工缝宜留在基础与柱子交接处的水平面上,或梁的下面,或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面
高度大于1m的钢筋混凝土梁的水平施工缝,应留在楼板底面下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处;对于有主次梁的楼板结构,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内
② 施工缝的处理
施工缝处继续浇筑混凝土时,应待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa方可进行。
施工缝浇筑混凝土之前,应除去施工缝表面的水泥薄膜、松动石子和软弱的混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得有积水。
浇筑时,施工缝处宜先铺水泥浆(水泥∶水=1∶0.4),或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,厚度为30~50mm,以保证接缝的质量。
浇筑过程中,施工缝应仔细捣实,使其新旧砼紧密结合。

不对,梁板的施工缝一定要垂直设置.规范有规定呀!