8000KVA35000V变压器一次额定电流135A 二次一万V 负荷总功率在7120KW,一次侧电流都在140安

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 03:42:41
在防止它经常跳闸的情况下应该选多大的电流互感器和电流继电器

8000KVA35000V变压器,一次额定电流135A,而你的实际使用功率在7120KW,一次侧电流到了140安,说明你的功率偏低,只有0.84。
按说过140A只比135A大了4%,从主变保护来说,应该不会跳闸。35kV主变负荷保护定值一般定在20%。
但你功率因数太低了点,应提高到0.95以上。
防止跳闸和选多大的电流互感器、电流继电器无关。
供电公司也不允许你擅自更改保护装置。