麻烦给我算算,我实在不会

商场的最大容纳人数按《建筑设计防火规范》第5.3.17 条第5项“商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。”的规定计算,地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2确定。(5500/2)x0.5x0.85=1169人
室内游乐场的最大容纳人数按《建筑设计防火规范》第5.3.17 条第4项“其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定;”的规定确定。(5500/2)x0.5=1375人