热敏电阻在电机监控的使用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 01:01:35
电机在过载时,容易烧坏,这是因为电机过载时温度急剧上升所致。我想利用热敏电阻,通过PLC系统来控制,所以索求方案

你搞个热保开关不就可以了,放在电机里面,温度值为120度的开关值比较合适,因为漆包线的耐温为130度.买常闭点的。这样你就可以通过PLC来检测它是闭合的还是断开的来判断电机是否过热.

建议使用熔断器或者温度继电器

一般是电动机内置的热保护给出一个信号在接到PLC上。与电机厂商协商就可以了。

用PTC保护电动机,是很经典的保护方式。采购加PTC的电动机,并要求提供其特性,然后用温度变送器控制电动机的供电回路,电阻达到一定值时,供电回路动作,自动切断电源。--注意,PTC一定要安装正确!

很简单,就是在定子绕组端部加装PTC(热敏电阻),然后会引出一个开关量信号到PLC就行了。
但要注意的是如果PTC是后装的话,测到的温度与实际值比会有些滞后。故而报警值可以设小点。
或者就是加PT100,3个模拟量口到PLC,实时监控,设个报警值,设个跳闸值。一般而言,观察在正常满载运行时的温度,然后跳闸值设的比它大个15度左右即可。

总之,用PTC比较简单,是开关量,便宜一些;PT100是模拟量,可以看实时值,但要贵些。