电流互感器变比200/5一次侧能通过的最大电流是?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 14:23:51
10KV 200/5的电流互感器一次侧能通过的最大电流是?谢了啊!

10KV 200/5的电流互感器一次侧能通过的最大电流应该是互感器的热稳定参数描述的值,即kA级的数值,这是有效值;如果考虑最高值则应是动稳定参数描述的数值,一般为2.5倍的热稳定值。二次侧测量级的电流值则由非线性特性决定,不会很高;但保护级能达到20倍以上(比如5P20)。
如果说互感器长期运行的最大电流则应是其额定电流200A了。一般选择时会考虑实际运行电流为互感器一次电流的75%(即150A),主要是考虑仪表显示和精度问题。

200A.

200/5的电流互感器一次侧能通过的最大电流是200A。电流表读数再乘以40倍。

200/5的电流互感器的最大一次侧电流是200A,但同时要考虑一次侧短路电流对电流互感器的冲击,在一次侧短路时,通过电流互感器一次侧的电流会很大,所以在选用前一般还要对电流互感器做动热稳定性试验。
同时在选择时,电流互感器的额定电流Ie应尽量选择得比回路中正常工作电流Ig大1/3左右,即Ie≥1.3Ig

2*200=400A