配电室验收的时候有那些要点?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 19:53:55
比如接地端子箱,配电室地地面如何做绝缘,灯具的安装有没有特殊要求等。
谢谢好心人,快快回复

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)的安装
6.1.1柜、屏、箱、台、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠、装有电器的可开启门、门的框架的;接地端子应用裸编织铜线连接,具有标识。
低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积SQ不应小于表6.1.2的规定:
表6.1.2保护导体的截面积
相线的截面积S(MM2) 相应保护导体的最小截面积
S<=16 S
16<S<=35 16
35<S<=400 S/2
S>800 S/4等等
详细的信息可以查看http://bbs3.zhulong.com/forum/detail1415765_1.html