建筑物间布线设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 09:01:11
两栋楼之间相距100米左右,走线的话线长差不多240米左右,因为要和电源线一起走,线缆打算使用大对数铠装通信电缆HYA53,大部分做电话线使用,拿出其中2对做网线连接局域网使用,现在的问题是不知道怎么做好屏蔽措施,打算直埋,在楼顶上走线直接裸露可以吗,还有在线长240米的时候,做网线使用的连接局域网传输数据会不会有影响。不打算用光纤,这种方案可行吗?

1、即便用8芯双绞线也最多允许100米,你竟然要走240米!那就没法保证网络信号质量了;
2、电话接通瞬间可能会对网络信号产生干扰;
3、相比前两条,裸奔已经不算问题了。
4、图没看懂,是要在1号楼和3号楼传信号吗,试一下,信号不行的话就弄根6类室外屏蔽的网线,再不行就在中间加个几十块的交换机