前室和走道的余压阀大小如何选取?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 02:44:17
高层建筑需要在前室和走道间设立余压阀,但余压阀表格里除了压差25pa外,还有风量对应数据列。请问余压阀的风量该怎么计算?

余压阀的选择:根据《风阀选用及安装》07K102
“7.3 重锤型余压阀为可调式,最小开启压差为5Pa ,最大开启压差为30Pa ,叶片开启角度最大为45 0 ,该阀只生产矩形。
7.4 自垂型余压阀为定压差叶片式,开启压力为10Pa ,最大工作压差为50Pa ,类似于自垂百叶。该阀也生产矩形,分左开或右开,尺寸可由215 -1615mm多种规格。”
个人认为,重锤型余压阀适用于前室、合用前室,自垂型余压阀适用于防烟楼梯间。
余压阀的安装位置:《人民防空工程设计防火规范09》
6.2.1 2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。
当仅对防烟楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏入走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风,则应在前室与走廊之间设置余压阀,而防烟楼梯间与前室之间不需设置。

风量是根据风速法计算的正压送风量与压差法计算的正压送风量差值(Lv-Ly)