冠军 CPS 8KVA 的负载计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 17:43:45
在网络上看了下ups的负载计算,感觉都是整体的7成为理想,但是我们公司的冠军 CPS 8KVA 已经用了4年了,电池要老化,线路要老化。我应该如何计算负荷,然后再根据计算出的结果,对正在使用UPS电路的电器进行统计,达到一种相对理想的状态?
如果说我现在的功率理想值是6.4KW,那么设备使用了那么多年是否应该再打个折扣呢?比如再打个8折,5kw。那么与ups相连接的设备最大总功率和预留功率小于或者等于5KW就可以了,这样的设备安排就算合理?
电流29A,用来反映什么?

你的UPS现在够用么?8000VA按0.8的功率因数计算才6.4KW
电流29A
不知道你想要计算什么.....

补充回答:
如果说我现在的功率理想值是6.4KW,那么设备使用了那么多年是否应该再打个折扣呢?
答:设备只要没有损坏,4年又不算长。只要你的电池没坏就不用打折(你现在的设备应该足够6.4KW,如果你要增加用电量那么UPS配套的一系列都要换的!如果只是电池老化,只需更换电池其他设备不必要更换!)
29A是最大电流,与线路的线径有关,不过4年时间不超负荷的话线路是不会老化的。
至于你的UPS最大电流下的供电时间,与电池的容量有关!

令:UPS供电最佳负荷比例是总容量的70%。也就是说你现在8kva的UPS最佳负荷量是5.6KW。至于负荷量的统计完全可以按实际计算!

不知道这些是不是你想问的!不要嫌我啰嗦哦......