玻璃幕墙的各种冷负荷计算公式如下:
1、窗户瞬变传热得形成的冷负荷
本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2·K。工程中用下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ W
式中 K——窗户传热系数,W/m2·K;
F——窗户的面积,m2;
⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。

2、窗户日射得热形成的冷负荷
日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:
CLQj·τ= xg xd Cs Cn Jj·τ W
式中 xg——窗户的有效面积系数;
xd——地点修正系数;
Jj·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;
Cs——窗玻璃的遮挡系数;
Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。

冷负荷的定义是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。