无功补偿为变压器容量的多少合适呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:56:21

30%以下,
330~500kV 变电所无功补偿装置设计技术规定(DL 5014-92)第2.0.3条

第2.0.3 条并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,宜分别为主变压器容量的30%以下。无功补偿装置,应根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。

一般不超过30%。很简单的问题。

按每KW负载选取补偿电容量作为计算准则:
功率因数从0.7提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.691千乏。
功率因数从0.75提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.553千乏。
功率因数从0.8提高至0.95时每KW所需电容补偿量:0.421千乏。

无功补偿严格来说要根据负载特性及未补前的因素来定,但因为现在有微机自动投切,所以我们成套厂家常规作法是按变压器容量的30%到40%来补。

60%左右就可以了.KVAR