弱电箱里能不能进220V电源

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 15:58:07
如题
小弟所在公司正在做一个公园的弱电安防这块
露天餐饮比较集中的地方我们设计安装一个室外防水弱电箱周围餐饮点的收银机和室外监控全部走网线和视频线进弱电箱,然后通过光端机和光缆将数据送回机房服务器。
现在有个问题,因为我们的设备都是采用UPS集中供电,如果餐饮点附近没有强电配电的话,这样POS机用的220V电源能不能进弱电箱,然后再分出去给各个用电设备?
另外公园停车场不少监控设备,我们也设了个室外箱,因为周围没有强电的配电箱,可不可以UPS供电至弱电箱,通过微断出去给各个设备供电,然后视频线回到箱子里通过光端机光缆将视频信号回传至机房?
您说的抗干扰隔离应该怎么做呢?我们UPS出来的电缆用的VV3*4+1*2.5没铠装的那种,这个电缆是改不了了,而且我们的箱子已经订了 估计也改不了,是不是过微断后的电源线用RVVP的就可以?单个设备供电的话用RVVP2*1.5的足够了吧?
期待您的回答

一般来说强电和弱电混在一起会对弱电产生干扰,您说的这种情况我觉得应该可以,只要做好抗干扰的隔离和必要的绝缘工作就行,可以采用屏蔽电缆。

正这样的话强电分支电源线使用RVVP这种软屏蔽线也行,至于线径要看您的用电负荷大小了,1.5平方的线要是严格按照标准不亏方的话能承受10安电流没问题,亏方就不好说了。除了这个还要做好绝缘防护。

  弱电箱不能进220V电源;
  强电和弱电混在一起会对弱电产生干扰,只要做好抗干扰的隔离和必要的绝缘工作就行,可以采用屏蔽电缆。

  弱电箱,顾名思义是较弱电压线路的集中箱,一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,电视的VGA,色差,天线等都可以放置其中;而如果这些东西没有顺序的放,就是一大团线,非常乱,显得不和谐,还会影响清理。总之,弱电箱就是用来装这些设备和理线的。