发电机配备

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 14:50:25
我公司有2个冷库需要配备发电机组,一个冷库是2个制冷机,每个4千瓦,一个冷酷是3台制冷机,每个3.5KW,需要配备发电机组加自动切换开关。现在问题是我们一个冷库是和宿舍用电一起接入配电房,一个冷库是和库房用电一起接入配电房的。在不改变线路的情况下,需要配备多大的发电机组,配备多大的自动切换开关(ATS)?自切换怎么接?配电房是250KVA的。

提供一个计算公式给你:你的发电机所需带动的最大功率*1.25(发电机的运行安全负载为80%,极少数为90%)=所选发电机组主用功率 但考虑到你的制冷机有比较大的冲击电流故建议选配比计算功率大10%的机组为宜。
你现在的最大问题是发电机供电经过其他两个不属于紧急供电范围的地方,且库房和宿舍是不能100%保证在发电时不使用发电的,所以要你自己计算。
如果按照变压器来配就选用250KW的就OK