焊接——固定在海港码头地上的混疑土浇铸罐的生产注意事项

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 08:42:38
我们负责给码头长期生产一种混凝土浇筑设备 就是混凝土浇筑罐 是安装在水泥地面上的 需要吊机安装 我们需要按照一定技术标准把一些配件组合起来 焊接 等等

我需要对焊接的标准 技术指标 施工品质监理 但苦于没有这方面的经验。

我之前在大型机械厂工作,能够独立进行铆焊、机加工的检验,以及喷涂、三座标铺助检验。看懂一般机械制图没问题。

现在就是想请教下大家,如果从事海港码头的水泥罐的质量控制、检验等质量把关的工作需要有哪些注意事项?

我知道我问的问题 不太好回答,这样吧。就算无法回答也太详细的答案也请给出答案的方向。

比如——有哪些机械、建筑论坛有相关的问题回答的;

还有就是普通电弧焊、气保焊都是使用多大电流,焊丝与焊条的使用情况,本人确实不太了解。在焊大型水泥罐的时候都是使用哪一种的呢?

先在此谢谢了,好的我会再加分的。

请到天工网、天圆地方及土木网易等网站上去看看。

别的咱也不懂 焊接还行 就是你知道你所焊接的水泥罐是什么材质的钢材吗?电流的大小因人而异 关键是不能用错焊材 你必须得了解你所焊物体的材质是首要问题 焊接电流是 焊条直径乘以35到50 这只是普通电弧焊 一般的工程都引用电弧焊来焊接 它的特点是外界局限影响小 比如露天的话 气保焊受风的影响从而影响焊接质量 焊接量大的话 用二氧化碳气体保护焊快 但探伤不容易保证质量 如果不探伤当然还是推荐用二保焊 这只是说固定焊口 还有很多的 你可以把焊接的问题补充一点

http://www.zhulong.com/
这里有你需要的!希望对你有帮助!
钢筋焊接现行标准是:JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》,具体需要多少强度要看你的钢筋是什么牌号。以直径为25mm钢筋为例:HRB335钢筋455Mpa(这是极限抗拉强度、换算成拉力是223.36Kn)、HRB400540Mpa(这是极限抗拉强度,不得小于这个数字,换算成拉力是265.09Kn).
结果判定:1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2;
2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。
当达到上述2项要求时,应判定该批接头为抗拉强度合格。
当实验结果有2个试件抗拉强度小于规定值,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。
当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检。
复检时,应再切取6个试件。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。
注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,