溴化锂制冷机冷剂高液位是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 00:37:02
高发温度在240度左右时出现冷剂高液位开始旁通。

高发温度是不应该高于175℃的,否则溴化锂溶液中缓释剂形成的保护膜会发生分解,失去防腐蚀作用。

你说的应该是140℃吧?一些厂家的机组设计这个程序,是防止溶液过浓,发生机组结晶。

请检查溶液的浓度、并且调节加热量,检查机组真空度。最好进行再生。