110KV降压变电所电气一次部分设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 07:56:09
设计的技术数据:
1.变电所建设规模:
变电所容量:31.5MW;电压等级:110/10kv;
出线回路数:110kv 2回架空线;10kv 8回架空线;
与变电所连电力系统短路容量1000MVA;
负荷情况: 最大负荷30MW; 最小负荷15MW ;
10千伏侧负荷情况表:Tmax=5600小时 COSφ=0.85
用户名称 最大负荷(kW) 线路长度(km) 回路数
造纸厂 260 6 1
硅铁厂 800 4 1
电视机厂 300 3 1
毛纺厂 300 5 1
缝纫机厂 380 4 1
医院 300 3 1
自行车厂 450 2 1
学校 250 3 1
远景发展:10千伏侧远景拟发展6回电缆出线,最大综合负荷18MW,功率因数0.85
2. 环境条件:
年最高温度42℃; 年最低温度-10℃;年平均温度25℃ ;
海拔高度150m ; 土质: 粘土 雷暴日:30日/年;

我的邮箱277384456@qq.com

1. 你先画个主接线图啊,基本框架是110kV单母分段,分别带两主变为10kV,10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。
2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。
3. 配电装置设计:也就是画图,你选的设备是室外的还是室内的,画好安装图,和土建提资图。
4. 防雷保护设计:那要看你的变电所建的面积了,装一到两个避雷针来保护,计算公式自己找。
5. 设计说明书:你自己看了教科书,自己些,我们些的老师一看就知道不是你自己写的,到时候答辩,导师提问你不挂了啊。
6. 最好再添两张弱电的图纸,还有就是照明和火灾报警的图纸。
7. 别忘记,你选的所有设备都需要保护装置来实现对其的保护噢。在设计说明书中详细说明。
就给你说这么多。自己多查查资料。

这么难的图纸你就给5分?

双主变,11万变压器,两圈变
正母,付母,母分
14个10kv间隔
比较常见的11万变电所
很简单啊,去拿套图纸,一般检修队都有的!!