双速电机 如果高低速开关同时送电会有什么结果?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 04:15:15
请有实际经验的回答,不要猜想估计的结果

高低速开关同时送电,2Y/Y形式的通电接线端即短路;2Y/△形式的,电流剧增,线圈发热,有烧毁可能。

很简单哦,我曾经经历过的哦,同时送电,马上短路,总空开跳闸.但电机没有损坏

双速电机,是在同一电机的绕组上抽出不同的接线点,使之成为不同速度的两个电机,但他们的绕组又是公用的,所以用的时候必须使其单独的,分开的通电。不然就很容易会烧毁电机的。

是单绕组双速还是双绕组双速,它的参数是什么?