总线进屋,分作了两组,一组是个漏电保护器开关,控制家里的所有插座,另一组是个普通空气开关,控制所有灯具。
现在的问题是,由于线路不足,我用一根控制灯具的火线和一根插座的零线,来接入新增加的一个灯。但只要一开这个开关,漏电保护器就跳了,(灯还是会亮,但所有的插座没电了)。
为什么呀?急……
画了个很烂的图(点图查看大图),希望能看懂。图中问号处的开关闭合,漏电保护器就跳了。

漏电保护器开关要求火线和零线的电流大小一定要一样,有差异漏电保护器就会断掉,这是它的工作原理。你的接法是不对的,你这样接,灯2开关一开,通过漏电保护器零线上的电流大于通过漏电保护器火线的电流电流了,所以漏电保护器就跳了..

因为你没有用漏电的火线,就会出现这样的情况。把你现在新加的灯的火线也接到漏电里就好了。

楼上的说得很对,补充说一句,你新增的电器不能接一条线到漏电保护器输出端,要么两条线都接,要么两条线都不接在漏电保护器输出端(也可以改接在空气开关那边)。明白了吗?

电压过高,保险丝会段的或者会自动跳闸。