怎样计算不间断电源的蓄电池可以带负载的时间,最好给出公式。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 14:49:37
就是给传输柜和交换机的直流电源柜的蓄电池与负载的计算方法

根据《中华人民共和国国通信行业标准》YD/T 5040-2005标准中铅酸蓄电池总容量计算公式:
Q≥ KIT / η[1+a(t-25)]
式中:Q---蓄电池容量(AH);
K---安全系数,取1.25;
I---负荷电流(A);
T---放电小时数(h);
η---放电容量系数;
t---实际电池所在地最低环境温度数值,所在地有采暖设备时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;(空调散热按25℃考虑)
a---电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取a=0.006;当1≤放电小时率<10时,取a=0.008;当放电小时率<1时,取a=0.01。
UPS电池的总容量,应按UPS容量,采用式(二)算出蓄电池的计算放电电流I,再根据式(一)算出蓄电池的容量。
I=S×0.8 /μ U
式中:S---UPS额定容量(KVA);
I---蓄电池的计算放电电流(A);
u---逆变器的效率;
U---蓄电池放电时逆变器的输入电压(V)(单体电池电压1.85V时)。

假设蓄电池额定输出电压为V1,电池容量为N安时,负载大小为P2瓦,可带负载时间T1小时。
T1=(V1*N/P2)*0.8*0.75
其中,“0.8”为电池容量余量,也就是安全系数;“0.75”为不间断电源内部逆变器效率,在容量较小时这个系数还是比较可靠的。

UPS直流电压*电池AH数/负载功率
例如:3K/4小时
12V*100AH*8/2100=4.5小时

专业蓄电池/UPS生产厂家。