家里电热水器一插就跳闸 我看了 电表是20A的 热水器是2200V

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 14:39:56
我们家电表2个闸
一插上其中一个就跳闸了 但是另一个闸还没跳 别的房子的灯还能开

2200V是不是超了 但是有时候我家开着电脑开着热水器就不跳
这几个星期啥都不开 光开热水器也跳闸

是不是要换电表啊?还是杂办?

用的插座是16A 250V的。。。还是要换插座?
漏电了????

确定不是家里的电表和插座功率不足而跳闸的???

漏电开关在哪看???

2个闸 一个是厕所 书房的 还有一个是客厅 卧室的

插座是16A的。。不是10A

漏电开关在哪看???

海尔的。。HM80 用了1年了吧。。。反正每个星期6烧水都要跳。。。

热水器跳闸有以下几个原因:
1、电线老化导致热水器跳闸。
2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
3、热水器功率过大。

热水器正常加热突然跳闸:
1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。

你的热水器是2200W吧?这和16A插座和20A的电度表是没有什么关系的,2200W是完全可以负担得起的。你家的两个电闸,一个是分开管其它房子的吗?你看看跳闸的是漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,那肯定是热水器漏电了,如果是空气开关,那就是热水器内部短路。

热水器的功率是2200瓦,工作电流为10A,检查一下是否是电源插座电源线的极性是否连接有误,三孔电源插座,右下处的是火线L,左下处的是零下N,上面中间的地线E。
电表和插座的承受功率没有问题。
最好用万用表测量一下热水器的电路是否存在短路故障,如果没有,大概是空气开关质量不佳造成的,更换一个质量好的16A空气开关试一试好了。

1.首先看你家的这个热水器所接的回路的开关的额定电流是多大,是不是10A的,如果是,那你那个2200w的热水器插上去肯定会跳的
2.再看是不是漏电开关,如果是那可能是热水器漏电了,建议在热水器的插头上装一个专用的漏电插头式的保护器