GIS断路器断口耐压需要两侧分别加压试验么,为什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 13:01:13
有没有技术文件支持?

既然是做断路器的断口工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频耐压,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。

地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

既然是做断路器的断口工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频耐压,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。

既然测断口耐压,那应该在断口两端同时加压才是呀~

你可以去查询国标GB3906,其对断路器隔离断口耐压的实验方法和施加电压值及部位均有详细说明。常规做法为:将断路器放在绝缘台上,处于分闸状态,在断口两端同时加压到48KV(10KV断路器)。

不需要两侧分别加压试验
GB50150-2006第13章第13.0.4条第3点就有规定。
GIS断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验。即断口一侧对另一侧的耐压。
引用标准:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006