变压器 数量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 17:06:14
如题,在没有特殊要求的情况下,变压器的数量一般设置几个?有没有相关的数量设置的资料?
比如算出来负荷为800kW 设一台? 如果负荷是3600kW呢?
请给出一个数量设置通用方法和要求吧~
感谢您的作答!
如果一般标准模式是2台,那为什么800kW负荷的 只用1台1000 不用两台500呢?

一般标准模式是2台及以上并列模式,这样保险系数会比较高。当一台出现故障时,不至于瘫痪整个系统。一般考虑变压器功率因数0.8;800KW/0.8=1000kVA,一般配选1000或者1250kVA的单台变压器。3600类推,3600/0.8=4500kVA,这个容量就比较大了。一般10kV的标准产品容量到2500,以上都非标产品;非标会比较贵。这个时候可以考虑配2台2500,或者3台1600;