空调在没有雪种的情况下,需要先排空,在加雪种。你们看我这样做对吗?第一步,把外机连接内机的高低压管撤下,我所说的就是粗管靴雪种的地方撤下,大小法都开着,然后用个螺母把低压阀口封死,在把雪种接上低压阀上加雪种的工艺口上,开机在制冷模式下运行20秒,雪种是开作的,让雪种把空气重高压口送出来,到了20秒就关闭高压阀门,然后在继续加一定量的雪种进去,这些都做好了以后,然后把高低压阀都关闭,电源以关闭,在把内机的管接上,高压管锁紧,在打开高压阀门,利用事先加了一定量雪种的外机把内机的空气排出来,然后在打开低压阀门,空调打开在制冷模式下运行,最后补够雪种。就好了。你们看我这样做对吗?

1.最直接体现:制冷效果急剧下降。
2.空气中含有水分,在膨胀阀处会遇冷冰堵;
3.压缩机过烫,易卡死;

压缩机会坏

你的F就是指氟利昂吧?请不要这么省字啊!

加F前没抽真空就是说内部充满了空气,那么氟利昂的蒸发温度、冷凝温度在空气的干扰下就发生变化,制冷当然是受到影响了。同时空气中的水蒸气如果凝结成冰,会发生冰堵。

不用那么麻烦,直接把接头接好,再开机制冷,把F加进去就行了,效果和抽真空的没区别。

对的,不过在加氟之前要先检擦管路有无漏点,另外排气10秒就可以了。