建筑配电系统图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 13:29:26
高手请帮我解读下啊。是甘孜州的一个改造工程
MBG1-200A/3J
SBL-200S/4300(500mA)
LMZ-0.5-200/5A
还有个方框里面有Wh,上面写的DD862a-3(6)A
然后是主线:YJV-0.6/1KV-4*70+1*35SC100/F
一层:AN MBG1-100A/2J
6个回路:
BM-63/IC-16A BV3*4-TC20 走廊大厅灯
BM-63/IC-16A BV3*6-TC20 照明
BM-63/IC-16A BV3*6-TC20 照明
BM-63/IC-16A BV3*6-TC20 照明
BM20L-63/2D BV3*16-TC32 插座(下面还有个貌似在断路位置标示32-60A)
BM20L-63/2D BV3*16-TC32 插座
二层:BN MBG1-100A/2J
五个回路
三层:CN MBG1-100A/2J
七个回路
四层:MBG1-100A/2J
三个回路
AN BM-63/1C-16A BV-3*4-TC20 走廊灯
BN BM-63/1C-16A BV-3*6-TC20 照明
CN BM20L-63/2D BV-3*16-TC32插座(开关位置标32-60A)
所有实线旁边有根虚线,接到下面是镀锌扁钢40*4
会的人肯定多。。。只是嫌麻烦。。。可是我给了100分啊。。。

朋友些。。。主要就是解读下这些字母和符号

你这一层又一层的,说的不太明白。
我试着说说看:
这应该是一个供电系统图。从用的开关大小及进出线大小来看,是个小系统。
应该是:第一层,是一个总进线箱,总开关是一个隔离开关(MBG1-200A/3J )、一个漏电断路器(SBL-200S/4300(500mA)
),箱中有计量电度表,是单相的,应该是三块。
总开关下面有6个回路。
二、三、四层都是独立的配电箱,其电源都是总配电箱或分配电箱送出来的,你可以看线条是从哪个箱中出来到哪个箱中,即可断定。
总箱或分配电箱中,有往外送电的开关,也有直接控制负载的开关:你看每个开关下口,如果是到另一个配电箱中,它就是这个箱的电源开关;如果下口没有画或者标明带的什么负载,它就是直接带负载的开关。
虚线表示的是零线。
从你的说法来看,这应该是TN-C(三相四线,保护零;也就是ABC-PEN)配电系统:现在一般都不用这个做法了,都是TN-S系统,也就是三相五线系统,零线、保护地线分开,ABC-N-PE。
其时这个图不难看懂,找一个配电手册,弄明白各器件的用途原理,就能看明白了。祝进步。
你要是电工的话,可以找相应的说明书来看。
因为我不搞配电已经有十来年了,对型号解释已经忘记了。
再者说,现在各个厂家的型号都是自己规定的,如果没有它的说明书,确切的含义谁也无法知道。

哥们。
问题不是很难,只不过没接触过。
电业部门的也不接触。
去书店找相关资料吧。

嗯,可能吧,我是帮不上啦,希望有人能帮助你。

哇,谁会啊