空调插在接线板上,接线板还没按开关,家里就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 10:28:42
我家搬新家将一台用了4年的空调移机到新房,可是空调插上就跳闸!
我拿了一个接线板将空调插头插在上面,还没按接线板开关就跳闸了。
为什么啊?是什么原因。是不是空调进水了?可是我将空调内机外壳拆下,将电脑板用吹风机吹得很干。我等了7天后插电还是跳闸!
我将连接外机的连接线拆掉了还是跳闸
换了一个插座还是跳闸

可以肯定,你的三角插头上面接地线与零线接错!换过来就好了。

仔细检查空调的电源线连接是否有误,大概是空调拆卸安装时出现错误造成了短路故障。

空调插座内的零线与地线接反了,两根线互调就ok了。关总闸后自己打开空调插座盒,把接插座的有N、E标示两根线互换下就行了。

这可能是你把零线和地线调换来接了,你把它们调接好,保证地线接壳,就会没事了。

1、插线后,插座里边连线,某一根电源线与地线碰上了
2、空调电源线接错(机会不可能)
3、空调里有接地现象

找个电工来看下吧!最好不要自己动手弄哦!