2根2.5平方的电线并成一根能否当一根4-5平方的电线使用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 12:19:23
2根2.5平方的电线并成一根能否当一根4-5平方的电线使用?最大可以过多少KW?家里装修,手头上没有4平方的电线了,想用2根2.5的代替,不知道行不行?

家装没有问题,正式民宅和工业厂房施工不允许,原因是这样的更改载流不够。

不可以的,铜芯经过的电流过大,发热量大会造成短路

电线截面积的九倍是它的过电量,二条2.5的强过一条4.0的,没问题.

可以双并,一根4平方为35A。一根2.5平方安全载流量22A,两根双并为44A,可以承载功率9KW