环境条件
# B4 r5 k' i( V* A( _6 i$ _第一节 温、湿度及空气含尘浓度 6 t4 \( S8 }* y/ n
第3.1.1条 主机房、基本工作间内的温、湿度必须满足计算机设备的要求。 ! a" u: _* a2 H
第3.1.2条 电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:
6 a; j) G; g% M/ p B( I一、开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-1的规定。
3 b& |7 ^* M m# Y6 X表3.1.2-1 开机时电子计算机机房的温、湿度
) S. o; ]4 `* D0 E/ N8 i( J级 别 项 目 A 级 B 级
0 p- `3 T3 R# ?" b- M' D: `/ C' }夏 季 冬 季 全 年 0 D+ e- U/ k* y4 ]
温 度 23 ±2 ℃ 20±2 18-28℃
9 F& _* v5 P& L4 ~$ v% o! A- U相对湿度 45%-65% 40%-70% 1 E1 Y8 L, C- |7 n- f! I
温度变化率 <5℃\h 并不得结露 <10℃/h 并不得结露 4 {' w7 @! z/ B( r Z# s
二、停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-2的规定
9 u. b: t6 F7 t6 E# x- S. c表3.1.2-2 停机时电子计算机机房的温、湿度 0 g: n8 {$ E% J2 j" U K
项 目 A 级 B 级 9 _" P+ H' Q' ?- O# o
温 度 5-35℃ 5-35℃
" l4 A1 e1 U$ f. O相对湿度 40%-70% 20%-80%
2 q) n! O7 C8 ?温度变化率 <5℃/h并不得结露 <10℃/h并不得结露
; H% _6 a' x% S" G第3.1.3条 开机时主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行