如何根据制冷机的进回水温度和流量求制冷量?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 02:09:32
如何根据制冷机的进回水温度和流量求制冷量?请问有公式吗?
可以根据能量守恒公式求出:Q=Cm(t1-t2)
C--水的比热容
m--水的质量
(t1-t2)---进出水温差
算出的结果除以3600就是制冷量多少千瓦
工程上一般用这个公式,制冷量kw *860/水温=流量m3/h
60kw 5度水温 流量10.3m3/h
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
