三十层住宅楼电梯速度1.05米/秒验收能合格吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 17:52:39
三十层住宅楼电梯速度1.05米/秒,没有满足电梯速度要在60秒到达顶层的要求,请问能通过验收合格吗?业主能不收楼吗?
多谢各位的答复,特别感谢wj58002回复!可能是本人表述不清楚,其实我是业主,地产商现在还未交楼。我主要想说:该楼电梯速度未能满足《高层民用建筑设计防火规范》关于高层住宅电梯的行驶速度,应从首层到顶层的运行时间不超过60s的要求,该楼是否不能通过建筑验收?肯定吗?我们业主能不收楼吗?特此补充说明。

三十层住宅楼电梯速度1.05米/秒,没有满足电梯速度要在60秒到达顶层的要求,只要电梯本身没问题,电梯是可以能通过验收合格的,但它不符合建筑设计的要求,不知道这是怎么设计的了.而且应该建筑的验收不能通过.
1.75m/s和2.0m/s会牵涉到两种资质,还是选1.75m/s的吧,这样投标的单位会多很多.
高度超过24m的一类建筑、十层及十层以上的塔式住宅、十二层及十二层以上的其它类型住宅、高度超过32m的二类建筑,都必须设置消防电梯。
消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
没有消防电梯,建筑怎能通过消防验收?
有了消防电梯,未必必须给你使用,呵呵!

电梯验收跟速度没关系,至于收不收楼那就不晓得了,一般是不乐意了,太慢,呵呵

这个楼配的速度只是开发商自已选的,所以跟电梯验收没关系,只是开发商选配的速度太低了,大楼验收就不太清楚了

电梯的国家验收的,就是当地技监局下面的特种设备检测院。如果验收合格,会颁发一个使用合格证和检验报告给甲方的

速度方面没要求吧,实在不行就调速啊,

三十层的电梯这样的速度太慢了,为1.75m/s或2.0m/s以上是最好的

不能,速度太慢