请教高硬度的地下水如何做软化处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 18:02:43
地下水的总硬度为1630mg/l 主要是HCO3 368mg/l 和SO4 1170mg/l 高 Ca 358mg/l Mg 84mg/l不高 总硬度1316mg/l 如何用树脂处理达到锅炉用水标准

1316mg/L换算成国家标准单位为26.3mmol/L

用双级软化就完全可以达到国家标准了,

第一级一用一备,罐体高度和直径较正常计算都要加大,产水可以达到1mmol/L以下

如果后面有缓冲的水箱,第二级就可以做成单罐的,因为第二级的周期制水量很大

我半年前做了个24mmol/L的,就是采用这种工艺,至今产水均为0mmol/L,就是不滴EDTA试剂水样就为蓝色

这么高的硬度就是费盐啊,没办法
另外树脂一定要选好 必须要工作交换容量大的
想细算发个百度消息给我,我给你具体配置

离子交换树脂