我的山特500W的UPS里面的继电器老是嘎哒响是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:05:45
那这个UPS能使用多长时间??

应该是你们那的电压变化太频繁或变化范围大,可以找一个万用表在线测一下电压变化范围和次数,因为后备式的500W的UPS的稳压是靠继电器的,查看UPS机器的主板上面继电器数量可以知道UPS的稳定精度,一般的UPS有三个并排的继电器,表示这款机器应该是电压每变化20V左右会调整一次稳压。在线式就不会有这样的问题。

电压不稳或外线有接触不良的地方时,ups会自动切换。
如果你那儿电压稳定,并且外线良好,那么就是你的ups的问题了。

补充回答:我的也是山特500W的,02年买的,现在还在正常工作。

是这款机器的设计问题,我的也是这样的,电压在某个切换值上,比如说200V就开始升压,一升压又高了,于是又回到不升压的线圈,结果又低了,反复执行,像发报机一样,将就着用吧。

正常的,ups在稳压。可能你那边电压不稳定才会这样的。