电动阀装在风机盘管进水口号是出水口?为什么?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:00:09
装在进回水管有什么区别呢?谢谢!一般系统泵好像都装在回水上,跟这又关系吗?

装在回水管上原因有三:
1、回水管路压力相对供水管路压力小,有利于保护电动二通阀,延长使用寿命。
2、装在回水管路上,有利于保证盘管处于满液状态,有利盘管换热。
3、供水管路上一般还安装有过滤器。从方便施工角度来看,电动二通阀宜安装在回水管上。
回答不好之处还请各位高手不吝指教!

装在回水管路上.
1.对于表冷器的调节,若觉得房间温度太凉,你可以在监控台或其它地方,减小调节阀开度,这样水流流速减慢,换热减慢,但盘管换热均匀,这样就保证房间温度不致太凉,也不致突然变的太热.若装在进水管道上,阀门动作要迟到些,因为压力较回水管道压力在,同时易造成盘管换热不均匀,更易造成电动阀的提前到达使用期限.
2.对于加热器的调节同上.
注,表冷器(供冷水,降温) 加热器(供热水,供暖)

“1、回水管路压力相对供水管路压力小,有利于保护电动二通阀,延长使用寿命。
2、装在回水管路上,有利于保证盘管处于满液状态,有利盘管换热。”我的意思同Q394562689朋友类似,但我不同意他的第3点,无所谓方便施工不方便的.