距离变压器200米远安装西门子的ct能不能行?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 12:11:47
要不行在不买变压器的情况下该怎么才按上?

200m的距离,那用线就是400m。
就算是用16平方的铜导线(导线也不是越大越好,太大了又有别的问题了),一般的CT也是不堪重负的:因为是交流电流,不仅仅要考虑直流电阻,还要考虑导线的电抗。
如果说你选用二次电流是1A的CT,相应的仪器或仪表也选用1A的,这样线路阻抗是5A时的4%(二十五分之一),一般的截面积也就可用了,如6或10平方的导线,甚至更小一些的,可以一试。

只要线路阻抗满足CT的要求就可以使用。