有那位同志知道在消防规范对消防灭火喷头是否需要增加吸热盘的条例啊?,如果有那么需增加的吸热盘的规格又是怎样的呢? 急
不懂,关于吸热面积我比较垃圾,按圆周率? 貌似市场上有销售的只有380MM和400MM两中型号的,但我还问一下,我们现在做的是办公室装修,楼层标高2900MM,吊顶为不封闭垂片,间距为100MM,我想问下是否增设吸热盘?喷头的安装应在垂片上方还是下方?请大致说明原因?(我想消防验收的时候可以跟消防局解释),很感谢,因为这个问题很多人都有遇到,但都有不同的说法 ,是消防灭火系统(水系统)!

自动喷水灭火系统设计规范GB50084第7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设的喷头上方有缝隙时应设集热板。我曾经在一个商场的地下车库中使用过,规格要求集热的面积不小于0.12平方米。
你的公司的这种情况,喷头应在垂片的上方而且喷头应该采用上喷喷头,喷头溅水盘据楼板75MM-150MM,且并不需要增加集热盘。这样布置原因很简单,垂片式吊顶并不阻止温度的上升。

自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005 年版)

7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
你的公司的这种情况,喷头应在垂片的上方而且喷头应该采用上喷喷头,喷头溅水盘据楼板75MM-150MM,且并不需要增加集热盘。这样布置原因很简单,垂片式吊顶并不阻止温度的上升。

你说的应该是气体灭火,七氟丙烷之类的喷头,消防规范上没有这个规定,应该属于一个技术性的问题,最好是找到该气体灭火的厂家,让它给你提供。