50KVA的变压器选什么型号的断路器做短路保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 18:08:00
我有台10千伏-50KVA的农用变压器是油浸式S9型,想问问专家选什么型号的断路器做短路保护比较好

选择100A。

50kVA变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A
考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,如果不考虑过载,80A即可。

短路容量 Icw = Ir / 4.5% = 1.6kA。
目前市面上所有100A的断路器均可满足此要求。

(再来回答一次:P)

高压低压?低压如上所说就可以,高压的话只有2.5A电流,用高压跌落开关配5A的保险丝就行了。