电容电流异常高的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 10:19:06
我们厂里一共才几台电动机,主要的电机是2台7.5KW风机,1台90KW破碎机,1台75KW和1台45KW的电动机,变压器是250KVA的,我们厂里的功率因数不够高,因为开机时间不固定,负荷波动大,所以我们对厂里原集中在电力室的自动补偿进行了调整,我们打算采取每个就地补偿的方式,2台风机安装了1个5Kvar的电容,功率因数从原来的0.8不到了0.93左右,那几台大电机的电容我们是集中在电力室的,用CJ19-32型接触器进行启停控制,开某一台设备时相应的几个电容就投入使用,(我们用的电容是自愈式电容,有20和16Kvar两种规格)现在遇到一个问题是,电容投入使用电流得很,1个20Kvar的电容电流140A,不知道是什么原因,如何来分析和解决呢?

在电力室的补偿电容采用无功功率自动补偿控制器为好,可以自动跟踪线路的无功情况作自动投切,以免补偿过量,补偿过量时无功电度表当作补偿不够论处,计量会转快的。1个20Kvar的电容电流140A似乎过大,检查是否有故障(查看铭牌额定电流),一般16Kvar电容器的电流约21A附近,这是无功电流,是电容器产生的,供给电机使用的无功电流,并不耗电。

电力室的补偿电容采用无功功率自动补偿控制器为好,可以自动跟踪线路的无功情况作自动投切,以免补偿过量,补偿过量时无功电度表当作补偿不够论处,计量会转快的。1个20Kvar的电容电流140A似乎过大,检查是否有故障(查看铭牌额定电流),一般16Kvar电容器的电流约21A附近,这是无功电流,是电容器产生的,供给电机使用的无功电流,并不耗电。