485通讯问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 00:50:25
我做电表联网调试,此楼有24块电表,每层4块,我在终端电脑通讯时,有一半通讯,每层都有通讯的。这把我郁闷坏了,说是传输距离过长吧,那1层和7层都可以通讯,不可能是距离的事啊。后来我发现有的电表是并联接线的,不是手拉手的接线方式。
现在可以排除的故障
一.总线不通,如果不通那么表不会1到7层都有通讯的
二.AB接反.我都亲自看过了
三.电表问题,同一批表,不可能那么多坏掉
四.距离负载.如果负载太大,不会1到7层都可以有表抄,应该是两断抄不过来。
请问还有哪些故障会引起?

估计你是使用了星型的连接方式,导致485信号反射,从而导致通信不稳定。使用485集线器可以解决问题。相关的解决方案如下:

某小区燃气表,电表,水表的抄收一直利用人工进行抄送。但是随着小区的扩大,利用人工抄送显露出越来越大的弊端。小区决定利用三表的485串口,对小区内的三表利用485总线进行通讯,统一抄送的中心。

  施工方在施工过程中发现利用485总线进行通信的话,在施工和将来的维护中会出现一些问题:

  1.由于485总线的布线是手牵手的方式的,就决定了布线只能是从A到B,再从B到C,以此类推,小区中的所有住户的三表都是连在一条485总线上,从而只要有一家住户的三表出现问题,就会导致整个小区的三表都不能抄送,并且故障点很不好找出来,必须要一家一家的去测试才可以找到真正的故障点,但是这样的维护是非常困难的。

  2.由于小区的面积比较大,而且住户比较多,而485总线的通信距离只有1200米,这样就导致利用485总线不能把所有的住户的三表抄送到中心来。

  3.由于485总线是通过手牵手的连接方式来连接的,如果要增加用户,那样的布线就非常麻烦,而且容易导致总线的通信不稳定。

  施工方利用深圳市富永通科技有限公司的485分配器,即485集线器很好的解决了这个问题,利用485分配器可以将485总线布设成星型485总线的拓扑结构,从而避免了总线型布线的弊端。利用其本身就具有的485中继的功能,从而也解决了通信距离只能达到1200米的难题。